ejemplo rápido que suelo usar en D1 para fachada protegida del viento hoja interior tabique 7 cm λ≈0,5 W/mK trasdosado yeso 1,5 cm λ≈0,35 aislamiento lana mineral 10 cm λ≈0,036 hoja exterior ladrillo 1/2 pie λ≈0,72 más cámara de aire no ventilada 2 cm R≈0,18 m²K/W sumas resistencias de cada capa y las superficiales y suele salirte U aproximada en el entorno de 0,35 a 0,40 W/m²K si cambias a SATE con 8 a 10 cm EPS grafito λ≈0,031 en vez de aislamiento interior te queda aún más bajo y con menos puente térmico en frentes y dinteles