Saltar al contenido
RecursosCAD

Respuesta a topic #29830

#29838
Font
Miembro

para documentación yo cito la tabla de límites del HE1 y añado un cuadro comparando U objetivo U calculada y margen de seguridad por ejemplo U límite fachada zona D1 valor de referencia X U proyecto 0,38 margen 0,07 esto da tranquilidad al revisor y al promotor y si cambias de espesor en obra sigues dentro del rango si quieres citar exacto vete a DB HE pdf sección HE1 y pega captura de tabla desde aquí https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DBHE.pdf