    Buenas compis gracias por leer estoy liado con un local que quieren convertir en centro fisioterapia y el técnico me está pidiendo justificar sectorización con EI120 pero yo juraría que con EI90 serviría ¿alguien ha pasado algo así últimamente? soy junior y me salvaría la vida una referencia

    #30554
    Anónimo
    Inactivo

    Hola Alberto justo tramité uno en Bilbao EI90 me lo aceptaron pero tuve que demostrar baja carga térmica igual pregunta carga de fuego porque cambia todo

    #30555
    Anónimo
    Inactivo

    Yo ahí no lo veo tan claro en mi ayuntamiento están pidiendo EI120 desde 2022 osea no arriesgaría sin justificar bien te dejo esto http://www.codigotecnico.org/pdf/DB-SI-2023.pdf

    #30556
    Anónimo
    Inactivo

    Rodrigo puede ser pero yo juraría que la ficha de uso terapéutico permite valores reducidos si la ocupación es baja

    #30557
    Anónimo
    Inactivo

    Mil gracias de verdad no sabía eso de ocupación voy a calcular carga de fuego con método simplificado alguien tiene plantilla?

    #30558
    Anónimo
    Inactivo

    Si te sirve yo uso esta excel para carga y densidad de fuego (no oficial pero útil) ‘Plantilla_Carga_Fuego_2022.xlsx’ la subí aquí por si alguien más la necesita http://www.docsfirebuild.net/excel-tools

    #30559
    Anónimo
    Inactivo

    Me autocorrijo antes dije que mi municipio exige EI120 siempre pero he mirado mis notas y era solo para pública concurrencia en fisioterapia quizá sí valga EI90

    #30560
    Anónimo
    Inactivo

    Actualizo gracias cracks presenté EI90 con detección + plan evacuación y me lo han aprobado justo hoy si no fuera por ustedes seguía dando vueltas