    Anónimo
    Inactivo

    Buenas estoy con SI4 para nave logística 1200m2 y no sé si sectorizar oficinas internas EI60 o EI90 técnico confunde criterios ¿alguien lo firmó similar?

    #30652
    Anónimo
    Inactivo

    Ismael oficinas internas muchas veces piden 90 pero depende carga térmica

    #30653
    Anónimo
    Inactivo

    Yo lo defendí con EI60+rociadores pero era logística ligera no pesada

    #30654
    Anónimo
    Inactivo

    Sí logística pesada sube a 90 seguro dejo tabla http://www.industriasegura.es/clasificacion-ctesi

    #30655
    Anónimo
    Inactivo

    Gracias repaso carga térmica y vuelvo informe