    Buenas gente estoy con SI3 para una nave donde montarán cowork creativo y me piden justificar aforo 97 personas pero yo calculo solo 68 ¿alguien tiene experiencia con discrepancia de aforo con técnico municipal?

    #30708
    Anónimo
    Inactivo

    mario ojo cowork con zona social sube mucho, si contaron 97 no están tan lejos

    #30709
    Anónimo
    Inactivo

    yo tuve algo parecido y al final aceptaron mi cálculo con planos marcando densidades por área te dejo link plantilla http://www.aforomanager.com

    #30710
    Anónimo
    Inactivo

    vamos probando con densidades a ver si cuela, gracias cracks