Buenas gracias por leer necesito saber resistencia mínima para un trasdosado de…

  • Este debate está vacío.
Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • Autor
    Entradas
  • #30575

    Buenas gracias por leer necesito saber resistencia mínima para un trasdosado de medianera existente en cambio de uso local→oficina estoy dudando entre EI60 o EI90 porque el técnico no se aclara me vendría bien un ejemplo real

    #30576
    Modelador3d96
    Miembro

    Sergio yo tramité EI60 en mayo pasado y coló pero era uso administrativo con poca carga si metes cocina se endurece

    #30577
    Tecn889
    Miembro

    Yo metería EI90 directo para no volver expediente pero es decisión tuya yo soy más conservador

    #30578

    Gracias a ambos ahora miro SI-Anexo ¿sabéis si sirve justificar con detección automática para no subir a 90?

    #30579
    Modelador3d96
    Miembro

    He leído que sí pero no lo probé si alguien tiene experiencia que conteste

    #30580
    Alb273 alb273
    Miembro

    Yo lo defendí así: EI60 + protección activa + barrera acústica y aprobado dejo referencia http://www.forofiretech.org/casos/452

    #30581

    Actualizo! Presentado con EI60+activa y aprobado mil gracias esto me salvó la semana