    Anónimo
    Inactivo

    Buenas noches redacto SI3 para un cowork aforo 42 y técnico pide segunda salida pero yo veo que con <50 debería pasar ¿alguien lo logró?

    #30665
    Anónimo
    Inactivo

    Adrián si recorrido <25m y señalización buena puedes pasar sin segunda salida

    #30666
    Anónimo
    Inactivo

    Pero solo si no hay cocina si la hay te exigen dos salidas seguro

    #30667
    Anónimo
    Inactivo

    Daniel cierto me faltó ese detalle

    #30668
    Anónimo
    Inactivo

    No hay cocina entonces reintento memoria gracias

    #30669
    Anónimo
    Inactivo

    VUELVO — aprobado sin segunda salida! esto funciona cracks 🙌