    gema
    Participante

    Buenas tardes redacto SI3 para edificio oficinas 3 plantas y dudo si tengo que añadir vestíbulo previo en salida a escalera o basta puerta EI2 60-C5 ¿alguien certificó así?

    #30638
    oscar
    Participante

    Yo certifico así siempre si la escalera es protegida pero es clave presión diferencial

    #30639
    Natalia
    Participante

    Yo discrepo en mi caso exigieron vestíbulo porque planta baja era pública

    #30640
    oscar
    Participante

    Natalia tienes razón si es pública ya cambia tabla me confundí

    #30641
    gema
    Participante

    Entendido entonces revisaré uso PB gracias por la claridad