Hola equipo gracias por el espacio estoy atascado con SI3 para hotel pequeño 8 habitaciones el técnico exige vestíbulo previo en escalera pero yo creo que no aplica por superficie <120m2 ¿alguien puede confirmarmelo o contradecirme sin problema?
Pablo yo hice uno idéntico y sin vestíbulo coló pero incluí extracción superior alta no sé si fue suerte
No comparto Lorena en mi ciudad NO pasa sin vestíbulo aunque sea hotel pequeño mejor cubrirte
Gracias chicos ahora sí tengo lío jeje voy a pedir aclaración ¿alguien tiene PDF normativo específico de hoteles?
Sí mira este resumen técnico http://www.hotelesyseguridad.com/si3criterios.pdf súper claro
Si decides sin vestíbulo fuerza detección automática y sobrepresión eso me salvó uno en 2021
Volveré con respuesta cuando el técnico conteste se agradece todo