Saltar al contenido
RecursosCAD

Hola necesito ayuda urgente centro coworking con aforo estimado 63 personas SI3…

  • Este debate está vacío.
Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Autor
    Entradas
  • #30610
    Anónimo
    Inactivo

    Hola necesito ayuda urgente centro coworking con aforo estimado 63 personas SI3 me devuelve revisión por cálculo evacuación no entiendo qué estoy haciendo mal dejo datos básicos ¿alguien revisó algo como esto antes?

    #30611
    Anónimo
    Inactivo

    Eduardo yo creo que con 63 no es problema siempre que tengas dos salidas en direcciones opuestas

    #30612
    Anónimo
    Inactivo

    No entiendo ¿63 no supera límite de 50 para una sola salida? alguien corrija si me equivoqué

    #30613
    Anónimo
    Inactivo

    Tienes razón Sergio me corrijo yo estaba pensando en uso distinto coworking=oficinas se aplica 50 por salida mínima

    #30614
    Anónimo
    Inactivo

    Gracias por corrección al final agregué segunda salida y memoria pasó 🟢 me salvó el hilo