    Elena
    Participante

    Hola soy Elena estoy con SI4 para una nave industrial logística 900m2 y no sé si rociadores automáticos reducen exigencia EI de particiones interiores alguien lo logró?

    #30628
    Mateo
    Participante

    Elena creo que sí si proteges sector completo puedes bajar EI pero no estoy 100% seguro

    #30629
    Santiago
    Participante

    Yo diría que no reduce EI solo complementa protección activa corrijan si me equivoco

    #30630
    Mateo
    Participante

    Santiago creo que llevas razón lo revisé y no reduce EI mis disculpas

    #30631
    Elena
    Participante

    Gracias! y otra duda ¿rociadores afectan cálculo de BIEs?

    #30632
    Foto del avatarlucas
    Participante

    No directamente pero pueden variar caudal total te dejo lectura http://www.incendioindustrial.es/hidraulica-bies.pdf