    Anónimo
    Inactivo

    Hola soy Patricia redactando SI3 para un coworking pequeño me piden segunda salida porque aforo 56 aunque recorrido < 15m ¿eso es correcto? esperaba evitar duplicar salida

    #30647
    Anónimo
    Inactivo

    Sí Patricia porque oficinas cuentan como uso administrativo pasa mucho en cowork

    #30648
    Anónimo
    Inactivo

    Yo lo evité con puerta abatible hacia evacuación+señalización alta aprobó sin segunda salida

    #30649
    Anónimo
    Inactivo

    Voy a probar como Leo actualizo si pasa

    #30650
    Anónimo
    Inactivo

    Actualizo pasó con puerta+señalización 🙌 se agradece oro puro