    Anónimo
    Inactivo

    Hola soy Roberto y estoy revisando SI3 para un bar pequeño el técnico pide extracción forzada total pero yo veo que con ventilación híbrida sería suficiente ¿alguien ha probado defenderlo así?

    #30583
    Anónimo
    Inactivo

    Ventilación híbrida solo si cumples % de renovación por hora si no cae todo yo lo probé y me dijeron no rotundo

    #30584
    Anónimo
    Inactivo

    Depende del municipio aquí Valencia aceptan híbrida si no hay cocina fuerte

    #30585
    Anónimo
    Inactivo

    José sí pero te piden medición simulada CFD dejo guía pública http://www.energyflowlab.es/docs/cfd-locales.pdf

    #30586
    Anónimo
    Inactivo

    Uf entonces quizás voy a forzada directa antes que pelear CFD

    #30587
    Anónimo
    Inactivo

    Sí, CFD te come tiempo y dinero mejor forzada simple